ממסר חדר מדרגות בשיטת 4 או 3 חוטים

רשר

Well-known member
מנהל
ממסר חדר מדרגות בשיטת 4 או 3 חוטים

מובאת כאן שאלה בנושא שיטות חיבור אוטומט חדר מדרגות 3 וא 4 גידים:
בשיטת 4 גידים לא ברור איך נסגר המעגל של הלחצנים ? בשיטת 3 גידים מגע מס' 4 וכניסת הפאזה L מגושרים קבוע וברגע לחיצה על הלחצן נסגר מעגל שמאפשר את ההחזקה העצמית של האוטומט. ובשיטת 4 גידים כניסת האפס לאוטומט מגושרת למגע מס' 4 כך שבעת לחיצה על הלחצן קורה אותו התהליך. האם אכן כך הדבר ?


להלן התשובה:
1 מצב 3: מעגל הלחצנים במצב "3" מחובר בצד אחד לאפס "N" ומצד שני לפזה "4" בטור לסליל ההפעלה כך נוריות הלחצנים מקבלות מתח מונמך מעט ע"י הסליל וכבות כל זמן שלוחצים על הלחצן, מעגל הנורות מחובר עם חוט אפס "N" משותף עם הלחצנים ופזה מהממסר "3",

2 מצב 4: משתנים החיבורים בתוך הממסר והלחצנים מחוברים בין פזה קבועה "L" להדק "4" שמזין את סליל הממסר (לרוב הנוריות בלחצנים בוהקות קצת יותר),
במעגל הכללי התווסף כאן חוט רביעי שביא מתח שמאפשר שימוש לטעינת נורות חרום או נורות קבועות עם מפסק נפרד בחדר המדרגות, מעלית, חדרי דודים,,, ומשמש גם כ"פיתוי" לסחבני חשמל בתוך הדירות,

בעצם בפועל יש בממסר מפסק מחליף שבורר את המצבים ע"י החלפת הזנת הטיימר והסליל בין ההדקים של " L" "4"

 